Von xdanielx am 30.06.2007 15:28

Hallo Leute ich habe ein kleines Problem. Ich hänge über einer Aufgabe , und komme nicht auf die Lößung.
Wenn mir jemand helfen könnte, wäre ich dieser Person extrem dankbar:D

Aufgabe-->"als Antriebsmotor für den Kübelaufzug wird ein Drehstrom-Kurzschlussläufermotor u.a. mit folgenden Bemessungsdaten eingesetzt:
u=^(delta) 400v
i=2,65a
p=1,1kW
Auf welchen Stromwert muß das Motorschutzrelais eingestellt werden?"

ich danke für jede hilfe....

Von Hekto am 03.07.2007 22:27

Hi, der Motor müsste mit 6A abgesichert werden. Der Leitungsq. beträgt 1,5 mm^2