Anzeige:

Anschluss von Temperaturmodul Hartmann&Braun DS 96/02 P

Hier finden sie die archivierten Beiträge des alten PHPBB Forums von www.loetstelle.net

Anschluss von Temperaturmodul Hartmann&Braun DS 96/02 P

Von zottl am 23.04.2006 11:47

Hallo,
kann mir jemand sagen, oder eine Informationsquelle nennen, wie man ein Temperaturmodul von Hartmann&Braun Typ DS 96/02P anschließt, bzw. welche Temperaturgeber man benötigt?
Habe so ein Modul gekauft in der Annahme ein Temperaturfühler (PT100 oder PT1000) anschließen zu können, aber der Eingang hat die Messbereiche 0-20mA, 2V und 20V. Für eine Temperatur wohl etwas ungewöhnlich - oder ???
Vielen Dank im Voraus...
Roland

Von Egeek am 21.05.2006 23:01

Beim DS 96/02 P handelt es sich wohl um ein Anzeigemodul, wie
es im Industriebereich verwendet wird.

Dazu benötigst du entweder einen "professionellen" Temperatursensor
mit den entsprechenden Ausgängen (typ.: 0-20mA).

Alternativ könnte man sich einen entsprechenden Messumformer bauen,
der aus der Widerstandsänderung eines PT100 ein Ausgangssignal von
0..2V macht.

Vereinfacht wäre das wohl eine Wheatstonsche Brücke mit nachfolgendem OP.